Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Форум: Недвижимость и Ремонт
- Vintik
- Прописавшийся
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
имеется земельный участок. На нем планируется строительство, щас делается забор. 3 марта мне подключили на участке 15 кВт. Поставили счетчик, автоматы, опломбировали. Все делал энергосбыт. Сегодня на стройку пришли строители ставить забор. Включают в щиток один сварочник - не работает. Второй, работает и через 5 мин умирает. Лезут в щиток, на нулевой шине висит фаза, а ноль в свою очередь на автомате (теоретический ноль заведен в счетчик по мимо автомата, на трехполюсном автомате чисто фазы). То есть тупо перепутали провода при подключении и на розетке оказалось 2 фазы.
Вопрос: как грамотно выстроить работу с энергосбытом для возмещения ущерба?
Вопрос: как грамотно выстроить работу с энергосбытом для возмещения ущерба?
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7700
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
- Благодарил (а): 485 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Перепутали на столбе? В счётчике вроде все правильно?
- kwife
- Модератор
- Сообщения: 10524
- Зарегистрирован: 17 ноя 2004, 15:05
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 227 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Для начала похоже нужно экспертизу сделать, и на сварочник и на качество подключения, а потом в суд идти.
- mail_robot
- Он видел Ленина
- Сообщения: 11819
- Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 307 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
если техусловия на подключение выполнены правильно, то на нулевой шине никак не может оказаться фазы. Догадайтесь почему
и кмк в таком случае с энергосбытом будет просто не о чем говорить то по сути...
и кмк в таком случае с энергосбытом будет просто не о чем говорить то по сути...
- Viacheslav77
- Он живет тут
- Сообщения: 9442
- Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
- Откуда: где то в Хабаровском крае
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 45 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
А разве сейчас без земли 3 фазы подключают? чего я тогда весну жду
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7700
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
- Благодарил (а): 485 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
ну так если с дуру, с пьяну, с похмелыги или плохого настроения на столбе перепутали подключение "орехами", если память не изменяет нуль у него - жила не имеющая отличительного изображения, на остальных (фазах) цветная полоска, они и зашли в автоматmail_robot писал(а): ↑26 мар 2021, 09:19если техусловия на подключение выполнены правильно, то на нулевой шине никак не может оказаться фазы.
Последний раз редактировалось Хадик 26 мар 2021, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7700
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
- Благодарил (а): 485 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
так земля к нулю запитывается в щитке, а здесь на фото и действительно, а где земля ? так можно было ?Viacheslav77 писал(а): ↑26 мар 2021, 11:15А разве сейчас без земли 3 фазы подключают? чего я тогда весну жду
- ыфв
- Он живет тут
- Сообщения: 5207
- Зарегистрирован: 17 фев 2005, 08:08
- Откуда: Khv
- Благодарил (а): 164 раза
- Поблагодарили: 805 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
на фото этого нет
если б это было то длжэн был быть эпичный фейерверк
- Viacheslav77
- Он живет тут
- Сообщения: 9442
- Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
- Откуда: где то в Хабаровском крае
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 45 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
а на фото это подключение как то видно?
я ожидал увидеть что то типа
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7700
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
- Благодарил (а): 485 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
ух ты как и не воруете электричество?
Вот смотрите, отсоедините нуль (желтый у вас) от счетчика и сделайте напрямую в верхний бокс, он же не пломбируется. запломбирован нижний же.
Фаза через счетчик, нуль минуя счетчик.
- Viacheslav77
- Он живет тут
- Сообщения: 9442
- Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
- Откуда: где то в Хабаровском крае
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 45 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Хадик, С этим понятно, сразу не обратил внимание. Я не вижу ввода земли, поэтому и спросил.
- mail_robot
- Он видел Ленина
- Сообщения: 11819
- Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 307 раз
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Спросить на основании чего они так сделали точно стоит
Ввод сделан не по ПУЭ
Где земля?
Датчик интересный, по ходу ток в нулевом проводе считает, как написано в ф.з. 522
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7147
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
А так-то датчик называется "страх", чего ты хотел от него
Вот его и перемкнуло
Вот его и перемкнуло
- Viacheslav77
- Он живет тут
- Сообщения: 9442
- Зарегистрирован: 12 фев 2007, 12:33
- Откуда: где то в Хабаровском крае
- Благодарил (а): 15 раз
- Поблагодарили: 45 раз
- Контактная информация:
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
вот прям сейчас звонил в сбыт, сбыт сказал это не мы, в ЧС 146%, это сети.
- mail_robot
- Он видел Ленина
- Сообщения: 11819
- Зарегистрирован: 02 янв 2007, 22:03
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 307 раз
- Dm.
- Он живет тут
- Сообщения: 6005
- Зарегистрирован: 26 янв 2005, 10:52
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 159 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Делал не Энергосбыт, а сети.
Скорее всего МУП РЭС.
Претензию в Энергосбыт, письменно, с входящим на копии, так как договор у Вас ними, и по закону ваши проблемы разруливают они.
С просьбой создать комиссию для определения виновника.
Скорее всего МУП РЭС.
Претензию в Энергосбыт, письменно, с входящим на копии, так как договор у Вас ними, и по закону ваши проблемы разруливают они.
С просьбой создать комиссию для определения виновника.
-
- Прописавшийся
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 12 окт 2017, 14:55
- Благодарил (а): 278 раз
- Поблагодарили: 51 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
У вас трёхфазка. Возможно перепутали на опоре. В щитке вроде всё правильно. Только некрасиво. Руки оторвать за такой монтаж.
Ну а розетку Вы же сами делали? Взяли синий провод с правой (синяя, её плохо видно на фото) отдельной шины нуля. И один из проводов наугад, которые на правом автомате. Так? И вывели это на розетку, которой нет сейчас на фото. Или сварные подключались проводами в эти точки? И не померяли мультиметром, что у них получилось на входе сварочника....
А на каком выводе из трёх (правый автомат) сидит ноль с опоры? Фиксируйте этот момент, пока электрики не переделали. Потом ничего не докажешь. Скажут, что вы сварочник на межфазное подключили.
А в нём, наверное, электролиты вспухли... как минимум. Недешёвое удовольствие.