Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Форум: Недвижимость и Ремонт
- Vintik
- Прописавшийся
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Зафиксировали. сняли видео с замерами отверткой и тестером.
- lubitel.
- Он живет тут
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:36
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 264 раза
- Поблагодарили: 191 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
странно, СИП подводящий в счётчик должен быть
Последний раз редактировалось lubitel. 26 мар 2021, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
- Dm.
- Он живет тут
- Сообщения: 6014
- Зарегистрирован: 26 янв 2005, 10:52
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 162 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
так он в счетчик и идёт, через опломбированный автомат 4р
- lubitel.
- Он живет тут
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:36
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 264 раза
- Поблагодарили: 191 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
И да. Если бы ноль был заземлён на вводном щитке, то при неправильном подкл на столбе сработало на подстанции устройство защиты и потом было всё хорошо. Сейчас заземление к опоре забора прикрутить кровельными саморезами, я так сделал )
- Vintik
- Прописавшийся
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Сегодня приезжали, посмотрели, сказали что наверху все перепутано, но т.к. вышки у них сегодня нет, делать будут наследующей неделе.
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7156
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
а на сколько кВт подключение?
шинка там *авно
второй шины нет, как PEN будешь разделят на PE и N?
и раз уж там вышка нужна, чтоб тудой залезть, можешь попросить поставить сигнальные контакты на автоматы и вниз их спустить (КГХЛ самым дешевым например, он для улицы)
- Vintik
- Прописавшийся
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
15 кВт. Все сделано максимально дешево и по рукожопному. Сип не обжат наконечником, прям так заходит в автомат. Такое чувство что студенты развлекались.
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7156
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
это не криминал (на высоте то с прессом не совсем подручно и с наконечниками бывают нюансы), оно хорошо там держится, но можно и поставить
но правильный - КВТ, тонкий (6 мм вроде, могут подсунуть на 7), я их видел только в 220 вольт
https://kvt.su/production/lugs/cu/nshp/
автоматы на 80 А, на алюмишку на 16 тоже - спорный момент, но это их дела
а шинка вторая нужна будет
ну или можно ноль спустить вниз от этой шины и уже у себя все организовать
- Vintik
- Прописавшийся
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 03 май 2013, 00:21
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 9 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
В любом случае будет свой щиток с продублированы счётчиком. Че то не доверяю я этим "стучащим" фобос-ам.
- lubitel.
- Он живет тут
- Сообщения: 1884
- Зарегистрирован: 14 мар 2012, 20:36
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 264 раза
- Поблагодарили: 191 раз
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
а смысл? Я в щитке на улице и дома объединил. В России схема с заземлённой нейтралью. Провод заземления можно и 0,5 делать. От щитка до розеток двужильный х1,5 или 2,5 и заземление отдельным 0,5. Заземление от ошибок подключения и от фазы на корпус
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7156
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
ПУЭ, Таблица 1.7.5
"Наименьшие сечения защитных проводников"
При сечении входящего фазного провода 16 мм2, нулевой защитный проводник на вводе должен быть 16мм2, с учётом коэффициента проводимости, т.е. 16 мм это для случая, когда защитный проводник изготовлен из того же материала, что и фазный
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7156
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Кроме этого, ещё и петля получается между нулем и землёй, по которой наведенка будет гулять
- Dm.
- Он живет тут
- Сообщения: 6014
- Зарегистрирован: 26 янв 2005, 10:52
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 162 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Где УЗО не сможет работать И почему?
В щите энергетиков нет земли, это конечно не правильно, надо землить и тут же "повторно" заземлять "0".
Тянуть до своего щита четырехпроводку (TN-C), там опять повторно землить уже свой щит,
а вот дальше уже разводится раздельно PE-N.
- Dm.
- Он живет тут
- Сообщения: 6014
- Зарегистрирован: 26 янв 2005, 10:52
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 162 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
Точно? Не зазу не видел в заземленной линии наведенки.
Именно поэтому ПУЭ предписывает незадействованые жилы проводов землить в обязательном порядке.
-
- Он живет тут
- Сообщения: 7706
- Зарегистрирован: 03 мар 2017, 12:51
- Благодарил (а): 485 раз
- Поблагодарили: 1002 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
У меня на выходе со столба стоит УЗО, пару раз выручала, отрубала электричество когда гром и молния были. У соседей техника сгорала.
Нуль и земля на столбе объедены, в доме своя земля. Земоя отдельно, нуль отдельно
Нуль и земля на столбе объедены, в доме своя земля. Земоя отдельно, нуль отдельно
- shkiper
- Он живет тут
- Сообщения: 7156
- Зарегистрирован: 12 авг 2004, 17:08
- Благодарил (а): 65 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Re: Требуется совет. Фаза на нуле после энергосбыта.
При установке УЗО не допускается какое-либо объединение нуля и земли после УЗО
Если рабочий ноль и земля объединены в двух местах, то смысл его установки есть после второго объединения