Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение drTr0jan » 20 сен 2017, 21:54

Nick, мне эксплуатировать этот колхоз...

Реклама в интернет
Реклама на сайте
,
Рекламное агентство Хабаровска
Аватара пользователя
Nick
Он живет тут
Сообщения: 3604
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 09:41
Откуда: Хабаровск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 93 раза

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение Nick » 20 сен 2017, 22:07

drTr0jan писал(а):Nick, мне эксплуатировать этот колхоз...
Так перекидывать местами хвосты еще проще будет, если что! :lol:
А с точки зрения безопасности еще и лучше - нет глобального скопления кабелей в одном пространстве.

Аватара пользователя
Anders
Он видел Ленина
Сообщения: 13552
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 1237 раз

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение Anders » 21 сен 2017, 07:03

drTr0jan писал(а):Там не НШВИ, потому что там НШП (штырьевые наконечники).НШВИ нельзя однопроволочные жили обжимать, а НШП можно. Подрядчик решил поставить однопроволочные.
Погоди... ты хочешь сказать, что 35-ки эти моножила? Во извращенцы. Она же не гнется :-) Есть же гибкий провод :-)
drTr0jan писал(а):Диаметр везде одинаковый. Кабель 6 кв. мм.
Посмотри внимательнее на фото где клеммы. Там белый обжатый зеленым НШВИ провод и рядом синий моно просто зажат. Они не могут быть одинакового сечения или же у меня косоглазие :-)
Возможно тэушная моно заниженного сечения?
drTr0jan писал(а):Три шестёрки мне обеспечивают 3x50A
Неа, не обеспечивают. Только 3х32А. 50А обеспечивают только десятки. 63А - 16 и т.д.
Nick писал(а):А ты наплюй на правила - сделай как в колхозе - кидай провода поверх колодок к выходу с щитка
Там в промщитах не все так просто как в бытовых. Там какие-то нормы есть. Должны быть в жгутах и как-то изолированы. Я читал давно про это, уже не помню, но там есть требования и могут если что нагнуть.

drTr0jan
Модератор
Сообщения: 8400
Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
Откуда: город у моря
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 402 раза

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение drTr0jan » 21 сен 2017, 11:04

Anders писал(а):Погоди... ты хочешь сказать, что 35-ки эти моножила? Во извращенцы. Она же не гнется :-) Есть же гибкий провод :-)
Да, всё так и есть. 35-ки - однопроволочные. Сгибали их видимо молотком.
Anders писал(а):Посмотри внимательнее на фото где клеммы. Там белый обжатый зеленым НШВИ провод и рядом синий моно просто зажат. Они не могут быть одинакового сечения или же у меня косоглазие :-)
Да, ты прав. Синие - однопроволочные 4 кв. мм. Но там следующий прикол: фазных шестёрок - всего 3, а нулевых четвёрок - 5. По допустимому длительному току вопросов нет, если конечно со схемой не накосячили. Если скажешь почему так нельзя сославшись на ПУЭ, а не на здравый смысл, будет здорово.
Anders писал(а):Неа, не обеспечивают. Только 3х32А. 50А обеспечивают только десятки. 63А - 16 и т.д.
Ну тут никак не доколупаться. Они руководствовались п. 1.3.10 ПУЭ-7, там допустимый длительный ток для 6 квадратов - 50А. Автоматы класса B у нас.

Аватара пользователя
Anders
Он видел Ленина
Сообщения: 13552
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 1237 раз

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение Anders » 22 сен 2017, 06:46

drTr0jan писал(а):Если скажешь почему так нельзя
Так можно, но, имхо, это как-то неправильно.
drTr0jan писал(а):Они руководствовались п. 1.3.10 ПУЭ-7
Чудной документ этот ПУЭ с многими косяками и во многом противоречащий ГОСТам. Забавно что действуют и ПУЭ и ГОСТы :-) А там прямые противоречия.
Кабели нынче все хуже и хуже по качеству. Все меньше там меди и все больше всякой лабуды. Менял вчера вводной кабель на очередном объекте, а он жесткий и пружинит! И жилы какие-то желтые. В таких условиях я бы занижал токи, а не повышал их. Никто же не мерил сколько эта "латунь" на самом деле держит. Поэтому, ПУЭ конечно хорошо, но здравый смысл никто не отменял.

drTr0jan
Модератор
Сообщения: 8400
Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
Откуда: город у моря
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 402 раза

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение drTr0jan » 27 мар 2018, 16:54

Эпопея со щитом продолжается. Подрядчик привёз "переделанный" шкаф. Из переделок только расширен ввод кабеля. Рука_лицо.
Вложения
WhatsApp Image 2018-03-27 at 15.13.27.jpeg
WhatsApp Image 2018-03-27 at 15.17.54.jpeg
WhatsApp Image 2018-03-27 at 15.17.55.jpeg

Аватара пользователя
Anders
Он видел Ленина
Сообщения: 13552
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 23:45
Откуда: Сочи
Благодарил (а): 226 раз
Поблагодарили: 1237 раз

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение Anders » 05 апр 2018, 11:05

Странный выбор кросс-модулей. Если уж использовать, так одного типа. Имхо.

drTr0jan
Модератор
Сообщения: 8400
Зарегистрирован: 03 сен 2006, 15:11
Откуда: город у моря
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 402 раза

Re: Вопрос по электрике

Непрочитанное сообщение drTr0jan » 25 май 2018, 10:15

Изначально решили делать распределение КГшкой - нам так удобней, бывает, необходимо стойки двигать, но речь не об этом.

Поставщик прислал кабель, в котором токопроводящая жила частично не отделяется от изоляции. Это нормально? Такое ощущение, что кабель при изготовлении перегрели или должным образом не обернули синтетической плёнкой (но это требование ТУ, а не ГОСТа).

ГОСТ 24334-80 "Кабели силовые для нестационарной прокладки. Общие технические требования" говорит:
Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле или разделительному слою, но легко отделяться без повреждения самой изоляции, жилы и слоя полуды или другого металлического покрытия, если таковые имеются.
Имеет ли смысл дрочить поставщика? Заставлять менять кабель на нормальный?